一。正确识别与确定混凝土结构暴露的环境类别,是正确进行结构设计的前提与基础。

《混凝土结构设计规范》第3.5.1条规定,混凝土结构应根据设计使用年限和环境类别进行耐久性设计。

二。仅按《混凝土结构设计规范》无法正确识别和确定室内干燥环境和室内潮湿环境。

《混凝土结构设计规范》第3.5.2条注1规定的“室内潮湿环境是指构件表面经常结露或湿润状态的环境。”是错误的。

按照《混凝土结构设计规范》的规定,厨卫之外的相对湿度90%以下的室内环境均为室内干燥环境,环境类别为一类。

按照《混凝土结构耐久性设计规范》的规定,年平均相对湿度大于60%地区的室内环境为室内潮湿环境。

三。相对湿度对混凝土耐久性的影响

1。 环境相对湿度与混凝土碳化腐蚀速率的关系:

当环境湿度过小时,由于混凝土内缺乏反应水分,碳化速度变缓。

当环境湿度过大时,混凝土内孔隙水接近饱和,CO2向混凝土内扩散困难,碳化速率也变小。

实验表明,相对湿度50-60%时,碳化速率最快。

2。环境相对湿度与钢筋锈蚀速度的关系

环境湿度是影响钢筋锈蚀速度的重要因素。

环境相对湿度低,钢筋锈蚀速度低。低于钢筋锈蚀的临界湿度(相对湿度50%左右),混凝土内缺乏电化学反应的水分,钢筋不再锈蚀。

相对湿度80%时,钢筋锈蚀速度最快。

四。《混凝土结构耐久性设计规范》规定年平均相对湿度大于60%地区的室内环境为室内潮湿环境是比较合理的,也与欧洲混凝土结构设计规范EN1992-1-1:2004的规定基本一致。

五。我国典型地区室内环境类别

城市名称 年均相对湿度(2013) 室内环境类别

北京 55% 室内干燥环境

沈阳 68% 室内潮湿环境

哈尔滨 68% 室内潮湿环境

南京 上海 杭州 68% 室内潮湿环境

广州 81% 室内潮湿环境

六。现行按《混凝土结构实际规范》确定环境类别,进行耐久性设计,大多数城市混凝土钢筋保护层厚度偏低。