本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句2,线路存在漏电,案例只是巧合。
3,至于上面所说的地电位抬升,光有电位没有电流的情况下,RCD依然不会动作的。
若因为地电位抬升导致RCD动作,那么必然有N线对地短路。
Uf取50V,RCD动作电流取100mA。大概Ra为500欧。而正常使用中,N线上电压基本不高,流过Ra(500欧)的电流未达到RCD的动作值,故正常使用中,RCD不动作。
结论就是N线存在对地短路。
说的太好了!!