土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅户内箱总的漏保合不上闸

住宅户内箱总的漏保合不上闸

发布于:2015-11-11 09:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨晚家中(三区1号楼)配电箱总闸(剩余电流保护器)突然跳闸,合闸合不上,把所有分支线路断开再合总开关,还是合不上。我看邻居家有电,我坐电梯下楼去物业问了下,物业说三区2号楼的电梯停电了,有个人被关到电梯里了,已经找人去送电了,停电时间和我家跳闸时间差不多。虽然我不明白跟我家跳闸有啥关系,但因为时间的巧合,我还是准备回家合闸,结果我回到家就合上闸了。

以前有过一次回到家发现家里跳闸的经历。物业说电梯和住户是同一条线路,没有分开。但我没想明白为啥我家的开关会跳闸?我能想到的就是某处有故障导致我家和隔壁楼电梯跳闸,但是我家外面有故障点,为什么能影响到我家?PE线也不过剩余电流保护啊?


房子是我租的,类似毛坯房。请大家说说可能导致此状况的原因。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    1,RCD坏了,或者偏小。
    2,线路存在漏电,案例只是巧合。
    3,至于上面所说的地电位抬升,光有电位没有电流的情况下,RCD依然不会动作的。
    若因为地电位抬升导致RCD动作,那么必然有N线对地短路。
    Uf取50V,RCD动作电流取100mA。大概Ra为500欧。而正常使用中,N线上电压基本不高,流过Ra(500欧)的电流未达到RCD的动作值,故正常使用中,RCD不动作。
    结论就是N线存在对地短路。


    说的太好了!!

    2015-11-17 10:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1447119045987
    很好的资料,支持一下
    2015-11-17 09:59:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小区变压器计算负荷的问题。

本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?

回帖成功

经验值 +10