土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区变压器计算负荷的问题。

小区变压器计算负荷的问题。

发布于:2015-11-10 23:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑

计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 功不唐
    功不唐 沙发
    行在路上 发表于 2015-11-12 11:25 我就说下我是怎么算的吧。小区住宅照明(公用工程),按(用户负荷*0.5)来选择变压器容量,10kV公用配电室 …学习了,谢谢
    2015-12-16 15:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • dulisanjiaomao
    dulisanjiaomao 发表于 2015-11-12 16:18 楼主 这是广东省2014年业扩工程的技术导则。你可以百度搜索参考下 。另外算居民的负荷要根据当地供电局的 …另外还有个同时系数的 根据户数确定的 户数越多 系数越小
    2015-11-12 16:20:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多