土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 当喷淋同时设置上喷和下喷时,喷淋的流量和管径如何考虑?


现在有个项目,装饰做吊顶,超过800mm,吊顶内和吊顶下都做喷头,喷淋做上下喷,那按照中危1考虑,喷淋的流量怎么计算,是上下喷合在一起计算吗?那管径如何考虑?还是按照单侧考虑?





全部回答(4 )

  • 管道工马里奥
    就算一侧的
    QQ截图20151111083618.png
    2015-11-11 08:35:11 来自 PC 评论 举报
  • aihorosia
    谢谢各位大师讲解,学习了