土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设计中厨房的事故风机大家都是怎么配电的?

设计中厨房的事故风机大家都是怎么配电的?

发布于:2015-11-10 16:30:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厨房的事故风机一般都需要应急电源,我的理解是要有两路电源,或者单电源加EPS。但是现实往往找两路电源不太好找,单电源加EPS,施工方又总觉得EPS贵,不知道大家一般都是怎么处理的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发

    事故风机必需是双电源控制,厨房位置的,随了正常电源,另一路应急电源可以用柴油发电机组供电的。

    2022-07-08 08:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳

    正常是需要双电源,那就要满足这个条件,要不然加个EPS

    2022-07-01 14:16:01

    回复 举报
    赞同0