土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓给水管道减压阀后试验排水阀如何设置

消火栓给水管道减压阀后试验排水阀如何设置

发布于:2015-11-09 16:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据GB50974-2014第8.3.4-5条和第9.3.1.3条,减压阀后的压力试验排水管不应小于DN100。我给水主管DN200减压阀参照01SS105-第76页设置可调式减压阀,可否在减压管与超越管汇合后参照07MS101-2第58、59页设置排泥阀和排泥湿井的形式作为试验排水设施,同时将排泥三通改为DN200×100。这种做法是否可行?请各位老师指教,先行谢过。