土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓给水管道减压阀后试验排水阀如何设置

消火栓给水管道减压阀后试验排水阀如何设置

发布于:2015-11-09 16:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据GB50974-2014第8.3.4-5条和第9.3.1.3条,减压阀后的压力试验排水管不应小于DN100。我给水主管DN200减压阀参照01SS105-第76页设置可调式减压阀,可否在减压管与超越管汇合后参照07MS101-2第58、59页设置排泥阀和排泥湿井的形式作为试验排水设施,同时将排泥三通改为DN200×100。这种做法是否可行?请各位老师指教,先行谢过。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周一议】新规下消防验收通过率为什么这么低?

话题:新规下消防验收通过率为什么这么低? 建规和火规已经实施一年多了,在这一年里很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。而这些问题是在设计和施工中经常出现的。希望大家在设计和施工时多加注意避免不必要的返工。 1、每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过180 个,其中实际连接的联动点数量不应超过90 个,每台主机所实际连接的设备的总数不要超过2880点,如超过该点数可多台区域机联网实现。除此之外每个隔离器所带的编码设备一般不超过32 个;

回帖成功

经验值 +10