土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM V2.2 版本LTcad 配出来的钢筋与计算书有问题

PKPM V2.2 版本LTcad 配出来的钢筋与计算书有问题

发布于:2015-11-09 11:40:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算出来的计算书钢筋偏大不说还跟钢筋校核图里的钢筋不一样
由于开间进深大,4500x8100
我的梯梁宽300,高400
钢筋校核图里的梯梁钢筋:
梯梁一:上筋为2根20钢筋,下筋2根20钢筋
梯梁二:上筋为2根25钢筋,下筋2根25钢筋;
生成计算书里的钢筋变为
梯梁一:上筋为4根25钢筋,下筋2根25钢筋
梯梁二:上筋为4根20钢筋,下筋2根20钢筋;
这明显不合理
且不说钢筋过大;
计算书里就是钢筋受力也不可能上筋比下筋大,且梯梁1居然配筋比梯梁2大,绝对不合理。
且平台板钢筋配筋是不是底筋太大,双向布置8@100钢筋过大吧。多数为8@200

有时候模型建好了,走出来的程序是错误的。图更是乱七八糟。哎。。。。。。
恳请各位大神指导
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何用理正计算考虑水浮力的基础底板配筋

楼主本来就比较渣 也没怎么用过理正 不要见笑~想问一下,现在知道地下水位 还有基础底板高度 需要用理正计算整个楼层的配筋 现在有这些问题 :1、理正只能一块板一块板的计算吗?那是不是我的板边支承方式应该全部选为固定。2、理正的计算参数里如何考虑到水浮力?3、基础底板配筋不需要附加上铁 而是附加下铁吗?4、基础底板配筋还有什么需要注意的啊希望前辈们能教教我 最好能按我的问题给一下具体的步骤~谢谢了

回帖成功

经验值 +10