土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 真心求助 露台烟道窜烟的问题
项目的商铺屋面是高层的2楼住户的露台,(各位可以想象得出来了:D)

目前商业的排烟道就在露台上,出风口存在窜烟到2楼的情况(那酸爽),类似这货


出烟口距地估计有1.5左右吧,离最近的住户有10几米,求各位大神分析原因~


QQ图片20151107171853.png

全部回答(5 )

  • wkzhao
    有规范可查的。
    2015-11-26 14:24:26 来自 PC 评论 举报
  • co1444535456612
    《全国民用建筑工程设计技术措施09版》:第11.2.9条规定了出屋面高度“当住宅有退台或上人屋面时,排气道和通风道应高出屋面2m,并避开同层所开启的门窗,以免烟气回窜入室”一般图审机构参照的数据。

    反正目前没有2米:D
    2015-11-08 12:03:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10