正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
比如说低压进线柜,电流达到多大就不用电缆进线了,或者说达到多大电缆就不好进线了,要用母线槽上进线了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
简单一点儿说:
原理一样.
甚至低压可以叫一个东东(不说不平衡).
低压:用于直接接触电击,间接接触电击(设备及线路接地保护),火灾(设备及线路接地保护)
需要分级配合.
装设场所见GB13955-2005< <剩余电流动作保护装置安装和运行> >第4,5页的
4.5条,4.6条,4.7条.
中压:用于单相接地保护(含小电流接地选线).
有的装中性线上(含0.4kV低压侧电源中性线);有的装配出线上;有的装发电机端;
是否装设,需要根据计算及要求.详见< <配> >第7章及GB/T 50062-2008< <电力装置的继电保护和自动装置设计规范> >.
一般电机都装.
各穿几根线,看电压等级,接地系统及安装位置.
低压见GB13955-2005< <剩余电流动作保护装置安装和运行> >第8,9页表1.
中压一般穿电缆(分中性线缆和单芯,三芯等等),一般中压都会有说明书.按说明书和接地验收的国标规范走.
剩余电流动作保护装置安装和运行> 电力装置的继电保护和自动装置设计规范> 配> 剩余电流动作保护装置安装和运行>
回复 举报