土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风 风机布置问题

加压送风 风机布置问题

发布于:2015-11-07 16:29:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ图片20151107162216.png

做个项目,实在是没地方布置机房了,给地下室合用前室送风的,一层是商业,上面是旅馆,风井只能上一层 风井挂装在3.5的高度,一层层高是5m,看看这样行不行,没有这样做过,感觉怪怪的,大家帮忙看看,多提点建议和意见,小弟在线等.....

QQ图片20151107162216.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xgl971549102
    xgl971549102 沙发
    你这样做加压送风理论上没问题,只要保证风机的风量和压力满足前室的要求就行!!但是防火规范要求“室内防排烟风机必须设置专用的机房并且要满足2小时之类的防火要求”,我就让审图的提出过,必须设机房,所以你这种的可能被审出来,所以鄙人建议你把风机设于室外!愚见。。。。。大侠们多指教!
    2015-11-11 11:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • likang46533
    likang46533 板凳
    在室外不用加机房
    2015-11-10 15:33:10

    回复 举报
    赞同0