土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜问题请教!

高压开关柜问题请教!

发布于:2015-11-07 16:15:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压KYN28柜,PT及避雷器柜,如图,电压互感器画了三个,但是电压互感器下面又画了一个,不知道是不是组合式的四个电压互感器,有没有遇到过这样方案的,请指教!附图

图纸.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 海浪8116
    海浪8116 沙发
    是四压变,这种产品一般互感器厂家都有成品,第四个互感器起到消弧消谐的作用,效果要比三压变的中性 点通过消谐器接地要好些,那是标准三压变接法的变体,如果装了成品的四压变产品,手车的高度要降低一些,不然装不下。
    2015-11-12 15:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    长见识了,谢谢哈
    2015-11-12 12:57:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明灯和安全疏散灯 在预算中 用留灯位盒吗

应急照明灯和安全疏散灯 在预算中 用留灯位盒吗 (挂墙和吊链式)分别来说

回帖成功

经验值 +10