麻烦请教一下,关于3+3芯变频电缆对变频器带载能力的影响。
现在参与的工程,已选重载型变频器,供电距离340m,选用3+3芯变频电缆,变频器厂家回复,若用普通3+1芯电力电缆,可实现此带电距离要求,若选用3+3芯变频电缆,带电距离不满足要求,说是在3+3芯变频电缆中会产生微电流,会增加压降,请问哪位大神懂,讲解一下

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    本帖最后由 苯笨 于 2015-11-6 15:29 编辑

    详见GBT21209-2007< <变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则> >第24页9.1.4节




    2015-11-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同2
  • zbh2063
    zbh2063 板凳
    苯笨老师问题回复透彻
    2017-11-30 14:21:30

    回复 举报
    赞同0