手上有个项目,采用交叉互联接地,但是由于已建工井位置的限制,无法均匀分配换位段的长度,现设想进站一段采用回流线接地型式,但是以前没有做过这样的接地方式,请问交叉互联接地+回流线接地这样的型式可行么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qq_1431689905213
    感谢楼主!
    2015-11-08 20:12:08

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-8 17:46 编辑

    知道交叉互联,也看人做过,但不懂“回流线接地型式”,能说说是什么样的吗?

    偶知道交叉互联必须把电缆分成3的倍数段,且每段的长度基本一致,“已建工井位置”应符合电气图纸要求,“设想进站一段采用回流线接地型式”是设计前期还是施工方想象的?!

    工井位置是电气设计向土建设计提资要求的吗?
    2015-11-08 17:44:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

政策、企业集中聚焦生物质发电

  前言:发展新的可再生能源,对于中国实现对世界二氧化碳排放量的承诺以及实现推动中国经济结构调整均具有重要的战略意义,发展新的可再生能源成为了中国未来经济发展中的必然要求。纵观众多的可再生新能源中,生物质能源的规模化开发无疑是一项现实可行的选择。在此大形势下,我国开始加大了生物质发电技术的开发力度和产业化发展。  发展生物质发电产业意义重大  为推动生物质发电技术的发展,2003年以来,国家先后核准批复了河北晋州、山东单县和江苏如东3个秸秆发电示范项目,颁布了《可再生能源法》,并实施了生物质发电优惠上网电价等有关配套政策,从而使生物质发电,特别是甜高粱秸秆发电迅速发展。在我国工业化、城镇化进程加快,国民经济高速发展,人民生活水平不断提高的现状下,建设资源节约型、环境友好型社会迫在眉睫,从而催生了生物质发电产业以及生物质发电技术的迅猛发展。