土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【原创】UPS 容量选择(输出功率选择)总结———作者:噜噜牛

【原创】UPS 容量选择(输出功率选择)总结———作者:噜噜牛

发布于:2015-11-05 09:38:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
近期,遇到 UPS 容量选择的倍数问题,与考友“黑-耳机”磋商后,烦请210 大师” 指点之后,特将结论总结如下,分享于各位:


UPS 的输出功率选择有量两个出处:(必考两个倍数)

1. 配三(P68):简称“计算机电子是 1.5 倍,其它设备是 1.3 倍”。原文“不间断电 源设备给电子计算机供电时,单台 UPS 的输出功率应大于电子计算机各设备的 额定功率总和的 1.5 倍,对其它用户设备供电时,为最大计算负荷的 1.3 倍数。”

2. 民规:民规有多出出处
1) 6.3.3 条下第 2 款(P53):对电子计算机供电时,UPS 装置的额定输出功率应大于计算机个设备额定功率总和的 1.2 倍,对其它用电设备供电时,其额定 输出功率应该为最大计算负荷的 1.3 倍。(此条和配三不一致)

2) 15.8.2 条,“供电、防雷与接地”:自设前端供电宜采用 UPS 电源,其标称功 率不应小于使用功率的 1.5 倍。

3) 另外,网上还能找到一个编排序号不太一致的民规电子档,其 18.18.3 条,“BA系统宜设不停电电源(UPS)装置,其容量应不小于由其供电的全部用电容 量的 1.5 倍数。”(本条对照纸质版后没有,仅作了解。)


噜噜牛【整理】

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • 鹏年wing
    鹏年wing 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-09-15 16:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • 捍卫者269
    捍卫者269 板凳

    谢谢分享了
    2017-09-14 10:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【北方狼原创】UPS系统接地示意图

UPS含隔离变压器 UPS不含隔离变压器 不设隔离变压器

回帖成功

经验值 +10