正在加载...
对于非自承重墙板,若只在内侧(靠近柱子的一侧)设置一层拉条,则
(1)可以忽略B(弯扭双力距)的作用,按照双向受弯来验算墙梁的强度。
(2)由墙板自重对墙梁作用的弯矩,其计算长度是不是应该取柱距(内侧拉条只起到保证墙梁内翼缘稳定的作用?)?还是说只要设置了拉条,不管在内侧还是外侧,都可以作为墙板自重的支撑,其计算长度都应该取拉条的距离?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
用MST设计网架计算完成生成图纸时,没有剖面图,哪位大神知道怎么回事?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
betterzl
沙发
yongjianchongda 发表于 2015-11-6 12:16 我做工业设计,大部分项目我们用的都是双层拉条(内墙除外)。晓得了,
谢谢
2015-11-06 17:10:06
赞同0
-
yongjianchongda
板凳
betterzl 发表于 2015-11-6 09:56 墙面檩条在实际工程中都会使用双层拉条吗?我做工业设计,大部分项目我们用的都是双层拉条(内墙除外)。
2015-11-06 12:16:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报