土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问三跑楼梯要如何做混凝结构。
请问三跑楼梯要如何做混凝结构。是不是要在红圈的位置加两个柱子才可以支撑住。还是有其它什么做法,谢谢各位高手了。

QQ图片20151104111037.png

QQ图片20151104111037.png

全部回答(5 )

  • qq_1410840703818
    总感觉砖混结构的三跑楼梯不牢靠。
    2015-12-17 12:28:17 来自 PC 评论 举报
  • lbjqm
    or35 发表于 2015-11-4 13:00 这样做可不可以, 就是在平台四周做一个四方的圈梁,圈梁高就做成18公分高,平台的楼板厚度是8公分,通 …这样做明显不行,这样做梯梁成悬挑梁了,你拿什么来抗倾覆?就靠端部那240的墙?明显不行吧,另外1 2 3 4被墙压牢的圈梁完全没什么作用,就是用来支撑休息平台一边的,而且你梁高也才180,作为梯梁太小了。这个处理我觉得有两种办法,一种就是将左边这跨作成DT型的梯板,板厚做大,钢筋做大,然后将另外两跨的梯板以这一跨为支座,另外一个就是加梯柱了
    2015-11-13 15:13:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10