污水管道,倒虹过障碍物,倒虹管钢筋混凝土管作为外套管,HPDE管为内管,HDPE管环刚度取值应该取多大?8, 12.5还是16呢?其中倒虹高差约5m。运行起来倒虹管里面应该是压力流,HDPE管环刚度SN是否有必要取16呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 在水一方oo
    Hdpe涔熸湁鎵垮帇鐨勶紝浣犳悳涓婬dpe(Pe100)
    2015-11-05 08:28:05

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1446637130518
    倒虹管不应该用这个管材,本身他不呈内压,环刚度是外压,我都用给水用PE管或者钢管
    2015-11-04 19:44:04

    回复 举报
    赞同0