土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净室吊顶龙骨验收标准

关于洁净室吊顶龙骨验收标准

发布于:2015-11-02 20:02:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大侠:
业主最近要求检测无尘室吊顶龙骨的平整度,但是我查看了几个无尘室验收规范都没有找到相关内容,只是稍微介绍了一下,如: 在《JGJ71-90》的最新替代版国标《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》中,规定为安装高效过滤器的框架应平整,每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差应为1mm(第 5.7.2.14条)。在第四项,第八条--分项检查中,第17条有规定:吊顶饰面板表面平整度的允许偏差应为1.5mm,接缝高低的偏差应为0.3mm,接缝平直度偏差应为1.5mm。
不知道哪位有这方面的资料,(如何测试,测试结果偏差值允许在多少范围内,一定范围内取多少点,怎么取测试点)。 哪位有经验的请赐教,谢谢了!
  • co1440988021432
    你是什么工程,对龙骨验收要求这么高
    2015-11-03 10:43:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剖析安全柜与通风柜、超净台的差异性

生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护工作人员、实验室环境以及实验品,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。当然,生物安全柜有效工作的前提是选购合格的安全柜和正确使用安全柜。目前市场上生物安全柜种类繁多,苏州中春净化公司的安全柜就总结了实验室生物安全标准、安全柜分类、认证的基本知识,旨在为采购人员在选购生物安全柜工作中提供参考。

回帖成功

经验值 +10