土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层纯住宅做不做疏散指示?电梯是否要双电源供电?
本帖最后由 画图狗 于 2015-11-2 15:27 编辑

如题,现在有个项目(8层纯住宅,多层,未达到27m)被图审提了,多层纯住宅楼梯间和走道未设置疏散指示灯,但是图审给的条文编号却是应急照明灯供电时间的要求,暂没有找到那本规范说这个问题,电梯也被提了要求做双电源,但没说违反那一条,求大神指点迷津!

全部回答(2 )

  • 电气925
    按你这层数,楼梯间、电梯间 内走道长度没超过20M就不用设了
    2015-11-05 11:51:05 来自 PC 评论 举报
  • yytramp
    一、没有规范要求多层纯住宅要设疏散指示。
    二、电梯可不做双电源,但应要求,断电时应能自动平层及开门。
    2015-11-04 17:14:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10