多层纯住宅做不做疏散指示?电梯是否要双电源供电?
多层纯住宅做不做疏散指示?电梯是否要双电源供电?
本帖最后由 画图狗 于 2015-11-2 15:27 编辑
如题,现在有个项目(8层纯住宅,多层,未达到27m)被图审提了,多层纯住宅楼梯间和走道未设置疏散指示灯,但是图审给的条文编号却是应急照明灯供电时间的要求,暂没有找到那本规范说这个问题,电梯也被提了要求做双电源,但没说违反那一条,求大神指点迷津!
发布于
2015-11-02 15:26:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
电气925
按你这层数,楼梯间、电梯间 内走道长度没超过20M就不用设了
2015-11-05 11:51:05
来自 PC
评论
举报
yytramp
一、没有规范要求多层纯住宅要设疏散指示。
二、电梯可不做双电源,但应要求,断电时应能自动平层及开门。
2015-11-04 17:14:04