请问曾工L型的建筑不能改变柱截面不能设缝时位移比不过该怎么办?
请问曾工L型的建筑不能改变柱截面不能设缝时位移比不过该怎么办?
曾工您好,我工作中遇到了一个问题想向您请教,
L型的古建筑长30米宽55.7米 有31.7米在山坡底下 柱子建筑要求380不能改 还不能设缝 现在位移比过不去该怎么办?因为柱截面不能变 梁也是变截面的
发布于
2015-11-02 12:09:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
陈剑
之前有个同学项目也是L形,尺寸跟你也差不多,也是说不能设缝,后来用纯框架及其勉强的把位移比调到了1.49。W我说你还是设缝吧,审图我们这边大于1.4都不给过的,而且你这个稍有改动就死翘翘了,后来他还是拗不过建筑。。。
我只能说,尽量说服建筑设缝,不然就买包好烟,买瓶好酒,请他出来好声好气的对他说:
滚!
2015-11-05 09:59:05
来自 PC
评论
举报
洞房不败之玉女
该强硬就强硬。非要设置结构缝
2015-11-05 08:45:05