请教这个开关箱哪里不合格的吗?
请教这个开关箱哪里不合格的吗?
请教这个开关箱哪里不合格的吗?
发布于
2015-11-01 20:51:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
老灰兔子
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-11-1 22:08 编辑
我只知道没有可见明显断开点的隔离开关以及各断路器的用线没有明显区分相序标识(线色)。也没见到接地端子(铜排)。
特别是好像还是采用了黄绿双色线作相线。
如果严格些来说,各出线断路器不是带漏电保护的。
2015-11-01 22:06:01