金山水电站为低水头河床式水电站。枢纽主要建筑物由溢流坝、泄流冲沙坝段、河床
式厂房、升压站、开关站和通航建筑物等组成,挡水建筑物前台总长194. 0m。大坝为混凝土
重力坝,最大坝高39. 50m。
电站在运行过程中发现厂房两台机组之间的伸缩缝存在明显漏水现象,据分析可能为止
水材料老化失效所致:另外廊道内存在多处散渗点和漏水点,并伴有钙盐析出,为了防止漏
水流进厂房,影响厂房设备的正常运转,确保厂房和廊道的安全性,经研究决定对伸缩缝漏
水采用聚氨脂化学灌浆,对廊道内散渗处则采用有机硅防渗砂浆进行涂抹处理。