土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下eps装置故障问题

请教一下eps装置故障问题

发布于:2015-10-30 17:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下:

帮忙分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?