本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下: eps.jpg

分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?

eps.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1438651239503
    也想知道!!!!
    2015-12-18 05:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    熔断器是起过电压保护作用的吧,电容是滤波作用