土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一下eps装置故障问题

请教一下eps装置故障问题

发布于:2015-10-30 17:13:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下: eps.jpg

分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?

eps.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1438651239503
    也想知道!!!!
    2015-12-18 05:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • 东方一笑
    东方一笑 板凳
    熔断器是起过电压保护作用的吧,电容是滤波作用
    2015-11-04 15:02:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十种常见照明电路

随着我国经济的不断发展,电气技术也在日渐普及,各个行业中从事电气工作的人员也越来越多,这就要求广大从事电工、机械设备操作的技术人员与时俱进,掌握更多的电气方面的设计、安装以及更实际的操作维修技能。为了帮助广大从事电气工作人员掌握更多的电工电路连接的应用知识,特选取十例常见照明电路,目的是给初、中级电工技术人员或想从事电气维修工作的人员,如职业学院的学生以及下岗再就业人员,提供一些更实用、更具有操作性的电路图,使广大读者能活学活用。在较短的学习时间中,学到最实用的电工电路知识,并能应用到实际工作当中,从而达到学以致用,取得立竿见影的良好效果,在自己的工作中取得更好的经济效益。

回帖成功

经验值 +10