土木在线论坛
\
建筑结构
\
建筑加固
\
请问剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,如何加固?
请问剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,如何加固?
一工程,在施工过程中,把剪力墙底部加强区域砼C55与梁板C30节点区域范围浇筑成了C30,有明显的不同标号分界线。经验算,节点处轴压比基本都不能过,现应该如何处理更经济?如果简单的完全进行混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好。希望高手们指点,谢谢。
发布于
2015-10-30 16:16:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
goldwheat
混凝土置换可能还没原来的浇筑质量好?这个就是材料和施工组织的问题,之间有过柱与梁节点振捣不实,采用高强无收缩灌浆料,处理的。
2015-12-22 17:38:22
来自 PC
评论
举报
netants
不知道楼主说的节点区域轴压比不够是怎么算出来的。剪力墙轴压比和柱子轴压比不是一回事
2015-11-10 17:43:10
来自 PC
评论
举报