请问一下路灯电缆问题

发布于:2015-10-30 11:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20151030105550.png

请教一下大家,从箱变低压侧出来的4X50+1X25电缆,到了每个配电回路怎么变成5X16的了?

QQ图片20151030110339.png

还有这个,不单独设置箱变了,搭接就近箱变,从路灯监控柜引出的5X16电缆,到了每个配电回路怎么变成4X10

QQ图片20151030105550.png


QQ图片20151030110339.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinbenhui
    qinbenhui 沙发
    下面的图有点乱,前面开关用45的,后面又用50的,分线自己写的A相线,N线PE线,3根线,用的又是4线。不明白。。。
    2015-10-30 11:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 11:51 编辑

    他配出选错了,单相选3芯就够了.
    进线3相+零线+地线要5芯.
    配出单相+零线+地线要3芯.
    配出加CT也没用.
    开关也有问题.
    这图别用了.