就是传的这张图,因为现在单位也在进行电路整改 这个第四个PEN线在总配电箱处分线,可不可以把PEN线进PE接进排,然后用双色线把PE和N连起来

图解说明:施工临时用电配电箱标_20151030_13090647699741355_000.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    哈哈,接线图很正确
    2015-10-31 22:44:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-31 09:04 编辑

    接地装置的PE引入线(图中标注为:接地下接地体)必须接到PE排上! 电源的PEN线在此处不太好做分支。

    图中N排是经过漏电开关(RCD)的了,不准再与PE排连接了! 再连接 漏电开关RCD就会合不上的。

    说的不错,此图中的电源PEN芯线,必须接在PE排上了!因为电源进线(RCD开关前)没把N芯线分出来。