发布于:2015-10-30 10:24:30
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
向各位同行请教一个问题:
按照消防给水及消火栓系统技术规范:
第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定:
第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;”
第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网:
第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时”
第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定:
第1款“室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时,可采用枝状管网。
那么问题来了:现有一个小区,单体建筑有3栋,小区室外消防用水量20L/S,无室内消防要求。请问如何布置室外消防管网。我的疑问是,按照6.1.3条,可采用1路供水,按照8.1.2条,应用环状,但按8.1.4条,就与上面2条矛盾,不知道怎么理解。有人解释8.1.2条是针对室内消防管网的,这样就可以解释通。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报