土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
版主你好,麻烦解答一个问题,TN-S系统中设备(比如电动机)和PE线连接后,又与接地极连接(TT方式),会有问题吗?
版主你好,麻烦解答一个问题,TN-S系统中设备(比如电动机)和PE线连接后,又与接地极连接(TT方式),会有问题吗?
麻烦解答一个问题,TN-S系统中设备(比如电动机)和PE线连接后,又与接地极连接(TT方式),会有问题吗?
发布于
2015-10-29 23:29:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
小小小的小
路过,学习中
2015-11-01 11:09:01
来自 PC
评论
举报
beida_energy
这样接相当于将PE导体做了重复接地,没有任何问题。
但是不接PE导体 ,直接接地就有问题。
2015-10-30 17:43:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
q123321aaa
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
408
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
这样接相当于将PE导体做了重复接地,没有任何问题。
但是不接PE导体 ,直接接地就有问题。