土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警系统自带蓄电池了还需要两路电源切换吗?

火灾报警系统自带蓄电池了还需要两路电源切换吗?

发布于:2015-10-29 18:43:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天跟同事聊起火灾报警系统的事,他觉得火灾报警系统设计规范里10.1.2条,火灾报警系统的交流电源应采用消防电源,消防电源就代表需要两路电源切换,我对他的理解不是很赞同,我读这条的后半句,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源,我对这条的理解就是,两路电源切换或者单电源加蓄电池就可以了,希望论坛里的高手指点下。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 沙发
    个人认为消防电源首先是可靠,火灾时不应被切断,其次按要求必须满足各级负荷的供电要求。
    2017-05-11 10:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • miaozq86
    miaozq86 板凳
    我个人认为是火警系统需要的两路是消防交流电源+直流电源(设备自带的电池),具体消防电源是不是双电源看负荷等级
    2015-10-31 23:14:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剩余电流互感器也就是电气火灾监控器作用在三相电机上的问题?

最近接触一个项目,我在低压配电室每个柜子上都安装了电气火灾监控器也就是剩余电流互感器,但是有的柜子里面全是三相电机的负荷也叫我设置上了,那样会不会经常误动作啊,感觉都是电机负荷的话就是零序互感器,我理解是对于电机三相不平衡(非就地短路)的时候是不会出现零序电流的因为是三相三线系统,只有当某相对地短路的时候也就是漏电的时候互感器二次侧才会感应出电流,不知道理解的对不对。求指导一下都是三相电机的负荷用不用装设电气火灾监控系统,谢谢。

回帖成功

经验值 +10