Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.1043(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 17.7079(m) Ymass= 8.0326(m) Gmass(活荷折减)= 857.8122( 784.7678)(t)
Eex = 0.0005 Eey = 0.0060
Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000
Ratx1= 1.2668 Raty1= 1.3205
Ratx2= 1.2668 Raty2= 1.3205 薄弱层地震剪力放大系数= 100
RJX1 = 1.2444E+06(kN/m) RJY1 = 1.9444E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 4.2080E+05(kN/m) RJY3 = 3.6547E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2624E+06(kN) RJY3*H = 1.0964E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
结构生活
沙发
lanlyang 发表于 2015-10-29 16:43 主要是我对这个参数的不理解,所以对于它的值得范围也不确定不同的结构形式对应的指标是不同的,把SATWE的说明书和对应的规范再看看吧
2015-10-29 16:48:29
赞同0
-
lanlyang
板凳
结构生活 发表于 2015-10-29 16:39 满足什么规范?什么条件都不交待的,怎么去判断?你是不是做结构的主要是我对这个参数的不理解,所以对于它的值得范围也不确定
2015-10-29 16:43:29