土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区内是否为双电源供电?
我遇到一个普通的住宅,一个8万平方的小区,什么设备也没有,为什么还是双点源 供电

全部回答(1 )

  • ttt001
    8万平方的小区,什么设备也没有?
    这是没有全面了解情况。住宅小区就算是多层,也是至少要消火栓系统的,为消火栓系统提供的消防水,是有压供给的,而这个压力是需要动力的。
    2004-12-12 09:14:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。