土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塔机防雷接地现场问题求解惑

塔机防雷接地现场问题求解惑

发布于:2015-10-28 23:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约2.5米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hjz001
    hjz001 沙发
    真心谢谢各位了!
    2015-10-29 18:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-29 10:42 编辑

    教您一招.
    塔机,塔吊等按避雷针处理. 冲击接地电阻要求小于30欧.见GB50057-2010< <建筑物防雷设计规范> >第13页4.2.1条8项.
    接地电阻要求小于10欧.见GB/T50064-2014< <交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范> >第29页5.4.6项2条.
    为什么,电阻不一样.工频一般比冲击小,有换算系数(也叫冲击系数).见GB50057-2010< <建筑物防雷设计规范> >第63页(查图,最简单);计算见< <配> >第899页(麻烦).

    土壤电阻率需计算! 取雷季中最大值.但测量要在雷季中无雨水时测量,测量值乘季节系数.见< <配> >第897页.

    测接地电阻何时测? 连续3个晴天后才能进行接地电阻的测试。也不一定了.原因见GB50169-2006< <电气装置安装工程接地装置施工及验收规范> >第44,45页.

    望您牢记!

    测时不光是和避雷线分开.没必要测了,除非您要难为他.

    看图,没问题,就是扁钢好像细点儿.看不清,只要不小于25x4mm.

    施工单位说的水流,他不会放排水里面了吧?就冲这话,您批评他.锌层都掉了,还潮湿还水流.闹呢.

    是监理批评施工,是施工批评监理.他们都不敢吭气,因为您说得都对.即使他们没错.
    开个玩笑.
    2015-10-29 10:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求——穆勒IZM123系列断路器说明书

急求穆勒IZM123系列断路器详细说明书,有的麻烦发送到443075212@qq.com,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10