土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 万分着急,坐等~~~

万分着急,坐等~~~

发布于:2015-10-28 20:44:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问下风管导流叶片是什么 样子的,我百度了没有什么清楚的图片,还有再请问个图纸问题~~

一:说明排烟口均带人字阀,但是施工图里显示没有,也没有大样图。如图

二:负一层风机大样图接风井端没有防火阀也没有止回阀,但是施工图有,而且负二层大样图和施工图都有。如图~


急求,在线坐等 ~~~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师56180
    静看高手回复
    2015-11-02 22:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • langjipingzong
    这个文件对防火阀讲的比较详细,具体的设置位置要结合实际情况确定,至于止回阀,一般共用风井要设置,其余情况是否设置要根据设计意图确定。三通做不做导流看设计有无要求,设计无要求可以不用做。三通做导流有助于调节风量。
    2015-11-02 16:08:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟机房能否与空调新风、排风机房合用?

如题,请教各位,能否合用,比如空调新风机房和排烟的补风机房,空调的排风机房和排烟机房能否合用,再就是竖井能否合用,合用的话,在各自的风管上设置止回阀可以吧?