土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙收墙肢长度后导致下层墙体剪压比超限

剪力墙收墙肢长度后导致下层墙体剪压比超限

发布于:2015-10-28 17:06:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做一个住宅,到了35层后删掉一片剪力墙,结果导致下一层墙体和连梁剪压比超限。觉得很奇怪,即使局部应力集中,也应该是删去墙肢的那一层超限才对呀。

34.png


35.png


36.png


构件信息.png

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • guyue1990
    guyue1990 沙发
    祥雲 发表于 2016-11-10 11:11 剪压比超说明目前你那个墙肢的截面和混凝土标号满足不了承受的剪力,我的理解是你把上部X向墙肢取掉,导致该 …后来觉得应该就是这个原因
    2016-11-15 10:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • 祥雲
    祥雲 板凳
    剪压比超说明目前你那个墙肢的截面和混凝土标号满足不了承受的剪力,我的理解是你把上部X向墙肢取掉,导致该墙肢承受剪力增大
    2016-11-10 11:11:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万科首发|最牛最全的建筑结构设计与审查标准100条(附免费资料包)

 行业龙头,结构设计最牛最全的资料都在这里,点击关注“ 土木在线 ”微信公众号,最“好”的设计干货打包随便拿,就是这么任性!

回帖成功

经验值 +10