发布于:2007-10-31 10:08:31
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
最近接到一项目,位于天津市,是一座写字楼,地上建筑面积约16000m2,空调方案采用的水源热泵系统,冷负荷约为1440KW,热负荷约为1120KW,主机选用2台螺杆水源热泵机组(一大一小),末端采用风机盘管加新风方式并局部采用地板辐射采暖。用水量制冷时约为85m3/h,制热时约为64m3/h。现在水源的设计方案是设一口400米深抽水井,对应一口回灌井,为大机组供水;设一口200米深抽水井对应一口回灌井,给小机组供水。现有的水文地质资料显示200米深地下水出水量在60-80吨/h,其抽灌比约为1/2;400米深出水量在70-90吨/h,抽灌比约为2/3。
由于之前很少接触水源热泵的工程,现在对很多问题很迷惑,主要有:
1.地下水抽灌比是否指的是该层地下水的最大回灌量与最大出水量之比,即回灌能力有一个上限,是根据最大出水量和理论的抽灌比计算出来的,而在实际中如果取水时抽水量小于回灌量的上限值,是否能实现100%完全回灌?比如400米深井最大出水量按90吨/h计算,对应抽灌比为2/3,算出最大回灌量为60吨/h。而实际抽水量最大为55吨h,在这种情况下仅用一口回灌井能否实现完全回灌。
2.看了很多论坛的帖子和工程实例好象热泵井的深度大多在100左右,而此工程由于场地条件限制,井的数量有限,因此为满足出水量深度定为400米和200米。那这个深度的井会不会在施工和将来的运行中可能出现更多的问题呢?比如回灌难度增大等,有没有做过这么深井的朋友来讲讲,这样做是不是有很大的隐患呢?
总之虽然水源热泵优势明显,节能环保,但是对各方面尤其是水源的要求也比较高,哪个环节出现点问题都可能导致系统失败。由于对热泵了解也不是很多,心里对这个方案没底,请各位高人帮我分析下此方案设计中有没有什么问题,根据你们的经验在设计和运行中还需注意什么问题呢?因为我要对这个方案进行评估分析,且时间紧迫,急盼大家的意见和建议,在这谢谢大家了!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句当然,有的厂家宣扬大温差,小流量(为了少提地下水,同时表明自己的机组好),实际不是那么回事.温差大,机组的耗电量就明显增大.用水源热泵的原因是什么?不是为了节能减排吗?
最近一年来,宣扬大温差,小流量的厂家有关人员当我面也同意大流量,小温差了.所以,建议供暖5度,制冷10度温差合适.
回复 举报
以下是引用yanlufeng在2007-11-01 20:45:02.0发表的内容:
楼主;说说我的看法;
1,你讲" 冷负荷约为1440KW,热负荷约为1120KW,主机选用2台螺杆水源热泵机组(一大一小),末端采用风机盘管加新风方式并局部采用地板辐射采暖。用水量制冷时约为85m3/h,制热时约为64m3/h。"我认为;冷热负荷与用水量不符,按你提的数据.供暖提回水温差已经11度多了,那家机组也达不到这个水平.即使个别说达到,耗电量也明显增加.应该重算一下确定合适的取水量.
quote]
机组厂家提供的参数就是夏季制冷井水进出口为20/36度,有16度温差.是不是在现实中很难达到这个温差啊,确实感觉有点大了。一般水源热泵的温差是多少呢?
回复 举报