| 第 1 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 强度验算超限
( 12)Mx= -4. My= -6. N= -13. F1= 2.5924E+05 > f= 2.1500E+05
N-C= 1 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Cx= 0.69 Cy= 0.53 Lc= 2.59(m) Nfc= 3 Rsc= 235
----------------------------------------------------------------------------
** 强度验算超限
( 12)Mx= -6. My= -7. N= -19. F1= 3.1388E+05 > f= 2.1500E+05
N-C= 2 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Cx= 0.69 Cy= 0.53 Lc= 2.59(m) Nfc= 3 Rsc= 235
----------------------------------------------------------------------------
** 强度验算超限
( 8)Mx= 4. My= -21. N= -4. F1= 8.0671E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= 4. My= -21. N= -4. F2= 5.2582E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= 4. My= -21. N= -4. F3= 4.4352E+05 > f= 2.1500E+05
N-C= 3 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Cx= 0.69 Cy= 0.73 Lc= 2.59(m) Nfc= 3 Rsc= 235
----------------------------------------------------------------------------
** 强度验算超限
( 8)Mx= -2. My= -24. N= -8. F1= 9.0562E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= -2. My= -24. N= -8. F2= 6.0020E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= -2. My= -24. N= -8. F3= 5.0963E+05 > f= 2.1500E+05
N-C= 4 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Cx= 0.71 Cy= 0.73 Lc= 2.59(m) Nfc= 3 Rsc= 235
----------------------------------------------------------------------------
** 强度验算超限
( 8)Mx= 1. My= -21. N= -3. F1= 7.8690E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= 1. My= -21. N= -3. F2= 5.2050E+05 > f= 2.1500E+05
** 稳定验算超限
( 8)Mx= 1. My= -21. N= -3. F3= 4.3702E+05 > f= 2.1500E+05
N-C= 5 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Cx= 0.69 Cy= 0.73 Lc= 2.59(m) Nfc= 3 Rsc= 235
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定应力超限
( 11)M= 20. F2= 2.2780E+05 > f= 2.1500E+05
N-B= 4 (39)B*H*U*T*D*F(mm)= 5* 200* 100* 8* 100* 8
Lbin= 5.64(m) Lbout= 5.64(m) (I= 7,J= 10) Nfb= 5 Rsb= 235 fy= 300. fyv= 270.

这个强度验算超限,稳定验算超限,还有稳定应力超限是怎么回事啊,我查了下零件,发现这些超限的,都是200*100*5.5*8的H钢做的立柱,只有最后一个稳定应力超限是一个梁,不过也是200*100*5.5*8的H钢做的梁,我手算了一下,这点重力作用在H钢柱上,远远没有达到它的屈服强度啊,是哪里的设置不合格,导致的这样啊?
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

井字梁梁柱配筋大

屋面井字梁 跨度30mX20m 二级抗震 七度区 算下来梁柱配筋特别大 怎么办 求指导

回帖成功