土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个高压补偿的问题

请教一个高压补偿的问题

发布于:2007-10-31 10:06:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一炼钢厂,六个中频炉,现在功率因数只有0.84,想在高压端(35KV)进行高压补偿.现在的问题是:他想节约成本,因为他的厂一年后要搬走,高压补偿能不能不用电抗器,还有把放电线圈换成放电电阻?请指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • beijingleshi
    beijingleshi 沙发
    没有电抗器是绝对不行的,电容器可是顶不住谐拨引起的电压畸变,如果不上电抗器有多少电容爆多少电容(就像从三义出来,现在单开时代公司的杨国权那个大傻鸟,电容全爆了,后来又不及时处理,现在用户都急疯了,整天骂没诚信)。有时候省钱会办坏事!
    2007-11-23 17:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • chenlei06
    chenlei06 板凳
    中频炉如果想要补偿,必须配备电抗器,而且6%或12%的(按具体情况定),一年后搬走,设备也可以搬,放电线圈在装置中都带,没多少钱;但如果以后不想做了,建议挺过这一年,补偿装置最少得3年能收回投资。
    我的邮箱 leione06@sohu.com
    2007-11-17 15:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多