土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工经验谈】施工员不可不知的转换层施工细节

【施工经验谈】施工员不可不知的转换层施工细节

发布于:2015-10-28 11:06:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本帖最后由 喵爷 于 2015-10-27 14:55 编辑

施工经验谈.jpg


1.jpg

梁板支撑系统搭设好后,铺设梁底模板。


2.jpg

框支柱上部纵筋安装。


3.jpg


4.jpg



纵筋安装好后,将最开始套在框支柱下部的所有箍筋均布往上套。


5.jpg






6.jpg

细部:


7.jpg

加设安装转换梁上部3排筋:


8.jpg

细部:


9.jpg

补充梁底支撑、梁下部支撑系统细部构造:


10.jpg


11.jpg

转换梁上部钢筋分层绑扎:


12.jpg


13.jpg







14.jpg


15.jpg



9~16轴框支梁已完成大部分框支梁穿插水平腰筋和绑扎梁拉钩:


16.jpg


17.jpg

墙柱、梁开始合模板:


18.jpg


19.jpg

幕墙预埋件安装:


20.jpg

梁侧模板合模板,工人在钻眼穿对拉螺杆:


21.jpg


22.jpg

顶板支模施工:


23.jpg

转换层板面钢筋绑扎及抄平:


24.jpg

布料机架设,打砼前准备:


25.jpg

下部支撑系统竖向与水平剪刀撑:


26.jpg


浇注板面混凝土,从早上9点开盘,两台泵一起打,混凝土为C50,塌落度控制在20~21,第二天早上6点完成打砼:




27.jpg

夜晚浇注混凝土:


28.jpg

板面悬挑工字钢安装:


29.jpg

工字钢细部:


30.jpg

第一流水段标准层墙柱钢筋绑扎:


31.jpg

第二流水段转换层准备浇注混凝土:


32.jpg

二层卸料平台:


33.jpg

架体上搁置二级电箱的架子:


34.jpg




施工经验谈.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 波123
    波123 沙发
    什么地方的,感觉这个设计有点扯淡,那么高的梁,配筋如此多
    2015-10-30 15:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    长见识,谢谢分享!!!
    2015-10-29 20:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【施工技术分享】万科能做优质工程的“秘密武器”,不看后悔!

秘密武器1:陶瓷振动器由于瓷砖与基层粘接剂结合不均匀,气泡难以溢出,从而会产生空鼓开裂风险。针对此类问题,通过便携式震动设备,辅助振捣使气泡快速溢出,使得基面和砖体背面粘结均匀,提高粘接强度和作业效率。秘密武器2:电动钢筋绑扎机传统钢筋绑扎采用手工作业、人海战术,不仅效率低、劳动力大,而且钢筋交叉绑扎不牢固,易松脱。便携式电动钢筋绑扎机采用14.4V锂充电池,充满电可用4小时,自动输送、绑扎、剪切扎丝,使得快速绑扎并牢靠,速度2~2.5秒/点,约是传统2倍(传统人工绑扎4~5秒/点)。

回帖成功

经验值 +10