土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟风机与补风机连锁的问题

排烟风机与补风机连锁的问题

发布于:2015-10-27 10:12:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,求教一下排烟风机与送风机连锁的问题,最好能给个电路图看看,刚做了一个工程,图纸上要求送风机与排烟风机连锁,是不是在送风机控制箱内增加一个中间继电器接在排烟风机控制箱的启动回路上,急急急.....

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    wsyql123 发表于 2015-10-30 12:47 不好意思,联锁是把各自的启动回路的接触器的常闭点串联于对方启动回路中。这样子好像是互锁吧
    2015-10-30 13:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    wsyql123 发表于 2015-10-30 12:46 增加一个中间继电器,常开点串联在补风机的启动回路,线圈并联在排烟风机的启动回路。谢谢了,如果是用KBO控制的话,是不是控制排烟风机的KBO上甩出一个常开触点,连接到补风机的启动回路上,先谢谢了
    2015-10-30 13:34:30

    回复 举报
    赞同0