制冷系统里,热气旁通能用毛细管代替吗
制冷系统里,热气旁通能用毛细管代替吗
把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。
发布于
2015-10-25 18:20:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
荣昌制冷
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-27 11:58 编辑 tjm1989 发表于 2015-10-27 11:28 荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。热气旁通管是排气高压,出口接回气才是低压,长度按实际距离连接即可。
2015-10-27 11:54:27
来自 PC
评论
举报
伏羲
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 13:51 那热气旁通管至少需4~6nn管。荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。