把压缩机的热排气用电磁阀通过毛细旁通到回气(替代热气旁通阀),再加喷液冷却。不知行不行。

全部回答(7 )

  • 荣昌制冷
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-27 11:58 编辑 tjm1989 发表于 2015-10-27 11:28 荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。热气旁通管是排气高压,出口接回气才是低压,长度按实际距离连接即可。
    2015-10-27 11:54:27 来自 PC 评论 举报
  • 伏羲
    荣昌制冷 发表于 2015-10-26 13:51 那热气旁通管至少需4~6nn管。荣昌老师,要配多长合适呢,会不会出现节流(制冷)现象啊。
    2015-10-27 11:28:27 来自 PC 评论 举报