正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
工程监理
4.82 万条内容 · 229 人订阅
阅读下一篇
12栋小高层,马上4栋准备主体结构验收,请问监理需要准备哪些材料,请说的详细一点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1、承包单位提供的钢筋必须满足设计(本区间1.5米管片含钢量为155.62㎏/m3,)要求和规范的规定。
2、管片制作用钢筋为甲供材料,由业主提供。
3、钢筋的验收和机械性能试验
(1)钢筋应分批验收,以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批,每批重量不应大于60吨。
(2)根据出厂质量证明书或验收报告单检查每批钢筋的外观质量(如裂缝、结疤、折叠、麻坑、气泡、砸碰伤痕及锈蚀程度等),并测量本批钢筋的代表性的直径。
(3)在每批钢筋中,选取经表面检查和尺寸测量合格的三组钢筋,并从三组中各取一个试样按认可的标准作试验,每组试件包括一个拉力试件(屈服点、抗拉强度、伸长率),一个冷弯试件和一个可焊性试件。如有任意一个试验项目的一根试件不符合规定的数值时, 则另取两倍数量的试件,对不合格的项目作第二次试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋应由承包单位按以下规定之一提出处理意见,经监理工程师同意后执行:
a.不予验收;
b.根据试验结果降级使用;
c.不用在主要承重结构的重要部位上。
4、管片钢筋的制备和安装
(1)管片配筋图及其配筋数量表
a.钢筋在混凝土中应根据配筋图标示的位置安放。
b.对管片配筋设计图,承包单位应提出相应钢筋安装图、钢筋形式表和配筋数量表。配筋数量表中应包括各种直径的钢筋总量计算书。安装图中应标明钢筋尺寸、间距、位置和数量,以及供识别用的编码标记,以便按图正确架设。安装图中也应标明支垫、(保护层)垫块(一般为PVC或塑料标准件)。
c.结构任一部分的钢筋应尽量采用同一厂家的产品。
(2)钢筋的加工
a.在钢筋架设前,钢筋、钢筋网以及所有金属支承件的表面都应清除锈斑、松散的结垢、灰尘、油脂以及其他有害物质,尤其是鳞片状锈斑。钢筋应平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。
b.除非另有批准,钢筋的截断与弯折必须由熟练工在配备有标准的加工台的加工车间进行。
c.钢筋必须按设计图纸规定弯折,如无规定,可参照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)处理。
d.承包单位应对钢筋的截断、弯折的精度负责。加工钢筋的允许误差如下表规定。
回复 举报
(1)在预制砼管片正式生产开始之前,制作三环完整的预制砼管片,包括螺帽、螺栓和其它附件,供监理工程师检查。
(2)在示范衬砌中,应包含一环楔形管片和一环带有密封件的管片。
(3)示范衬砌(三环水平试拼装)检验标准应符合下表的规定。
回复 举报