土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急求水池结构设计专业人员解答,不甚感激~~

急求水池结构设计专业人员解答,不甚感激~~

发布于:2015-10-23 14:18:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问算底板时,底板(全地埋式水池)地基反力取覆土重+活载+顶板+池壁重+地下水浮力/底板面积?然后池壁底端的弯矩按池外有土(水)池内无水、池内满水池外无土分别加到底板上考虑么?大家手算有没有按弹性地基上的梁板计算底板?是把整块底板当成整体计算?不考虑池内隔墙的影响?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjgjust
    zjgjust 沙发
    一般都是按照整个底板计算,底板按弹性地基手算起来太麻烦,底板可以看做是四周简支板,计算出在净反力作用下的弯矩,并叠加池壁传递的弯矩即可。水池结构设计教程:软件实操+手算详解计算原理,让你快速掌握水池结构设计https://justpool.ke.qq.com
    2019-03-21 22:45:21

    回复 举报
    赞同0
  • yanzi900808
    yanzi900808 板凳
    要考虑内隔墙的影响,多格水池计算底板工况还要根据每格是否有水分多种工况计算最不利组合情况下的内力。按弹性地基梁手算地板内力比较复杂,没手算过。建议用世纪旗云或者理正复杂水池软件进行计算分析。
    2015-11-10 15:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.62 万条内容 · 827 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,这个检查井如何设置?

DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?