  • 大头小脚

    消防车道与消防通道不同,车道是路,而通道可以是硬化、绿化

    2018-01-08 21:12:08 来自 PC 评论 举报
  • ruanchuan

    工厂、仓库区内应设置消防车道。
    高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
    可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区,应设置消防车道。消防车道的设置应符合下列规定:
    1 储量大于表7.1.6规定的堆场、储罐区,宜设置环形消防车道;
    表7.1.6 堆场或储罐区的储量
    棉、麻、毛、化纤(t) 秸杆、芦苇(t) 木材(m3)甲、乙、丙类液体储罐(m3)液化石油气储罐(m3)可燃气体储罐(m3)
    储量 1000 5000 5000 1500 500 30000
    2 占地面积大于30000m2的可燃材料堆场,应设置与环形消防车道相通的中间消防车道,消防车道的间距不宜大于150m。液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区内的环形消防车道之间宜设置连通的消防车道;
    3 消防车道的边缘距离可燃材料堆垛不应小于5m。

    2016-01-28 11:26:28 来自 PC 评论 举报