土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于在梁间布置上喷喷头时,喷头距梁边距离的布置

关于在梁间布置上喷喷头时,喷头距梁边距离的布置

发布于:2015-10-22 11:28:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 闪电leo 于 2015-10-22 11:32 编辑


中危险级1级,梁间距超过4m*4m,不做吊顶,梁高600,喷头A上喷,溅水盘距顶板550(喷规7.1.3.2),溅水盘与梁底最大垂直距离b为0.05m,参照喷规表7.2.1,喷头距离梁边的距离a应为0.3m≤a<0.6m;若a>0.6m时,则应在梁下增加喷头C,喷头下喷。
问题1、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头B,溅水盘距离顶板高度550,到梁底垂直距离为0.05m,,距离梁边的距离a为0.3m≤a<0.6m,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头C?
问题2、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头B,溅水盘距离顶板高度550,到梁底垂直距离为0.05m,,距离梁边的距离a应该为0.3m≤a<0.6m,但此喷头距离此梁边距离大于0.6m,同时,两喷头间(A与B)的距离并没有大于3.6m,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头C?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • luoboxing
    luoboxing 沙发
    但此喷头距离此梁边距离大于0.6m
    2015-10-28 22:09:28

    回复 举报
    赞同0
  • 陆耀
    陆耀 板凳
    不满足规范距离要求,就得加设。
    2015-10-28 17:06:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【精彩分享】给排水专业问答,聪明的人都过来看了!(一)

1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别?  答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种;  合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;  分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。2、如何选择排水体制?  答:排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。新建地区的排水系统宜采用分流制。合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理。在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用。