土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请大家分析分析,这种常见问题

请大家分析分析,这种常见问题

发布于:2015-10-22 11:23:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
具体情况是这样的,项目地点在东北这边,机组为组合式空调机组,冬季用热水盘管加热,夏季用直膨机制冷,前两天暖气上水测试,发现热水盘管漏了,经过厂家售后人员鉴定,属于冻裂的情况而且冻的很严重,一般盘管冻裂只是弯管处有裂,这次连横管都有多处漏点。机组与2015年年3月中旬交货,3月底进行机组连管,4月暖和以后才进行的自控联动,厂家分析可能是3月交货后客户安装方进行了水力试压而且盘管内的试压水没有排净,而且自控没有联动新风口的风阀处于打开状态,导致冷风直接灌进机组使铜管涨裂。而安装方有另外一种解释:机组夏季有一次结冰的情况,只有一天,排除缺氟的可能,后来分析是由于消防阀门关闭导致风量送不出去,冷量积压导致结冰,洁白的表冷器把冷量传到热水盘管,使热水盘管内的存水冻上,使管涨裂(确实没听说过这种情况,望高人指点,我觉得不太可能),现在厂家与安装公司各执一词,请各位大人帮忙分析,是谁的责任,是厂家还是安装公司还是自控还是业主!!!万分感谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师56180
    额 这个 怎么只有文字啊
    2015-10-27 17:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • 小李子920108
    很好很好很好很好很好很好很好很好。
    2015-10-25 23:33:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求洁净室空调设计图纸

求洁净室空调设计图纸,那个大神可以发一下,或者赏点金币。

回帖成功

经验值 +10