中危险级1 级,梁间距超过4m*4m ,不做吊顶,梁高600 ,喷头上喷,溅水盘距顶板550 (喷规7.1.3.2 ),溅水盘与梁底最大垂直距离b 0.05m ,参照喷规表7.2.1 ,喷头距离梁边的距离a 应为0.3m a 0.6m ,如下图所示
1.jpg
a>0.6m 时,则应在梁下增加喷头,喷头下喷,如下图所示
2.jpg
问题1 、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头,溅水盘距离顶板高度 550 ,到梁底垂直距离为 0.05m ,,距离梁边的距离 a 0.3m a 0.6m ,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头?如下图所示
3.jpg
问题2 、如若此梁的左侧有一个上喷的喷头,溅水盘距离顶板高度 550 ,到梁底垂直距离为 0.05m ,,距离梁边的距离 a 应该为 0.3m a 0.6m ,但此喷头距离此梁边距离大于 0.6m ,同时,两喷头间的距离并没有大于 3.6m ,是否仍然需要在此梁底增加下喷喷头?如下图所示
4.jpg


1.jpg


4.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-02-27 13:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • cof1582598078924
    闪电Leo你好!你和sailorcwx关于梁间洒水喷头布置的讨论,也是我正困惑的问题。喷头介于梁底和顶板之间,离梁越远,则离顶板越近。到底7.2.1条文的表值,是由a来确定b,还是由b来确定a呢? 最先我的理解是倾向于你文章里的图和例子的。 不知你和sailor讨论后,观点是否真的已经一致?能否把你的理解进一步解释,让我更容易理解呢?