土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【原创总结】关于门式刚架验算规范的选择的问题

【原创总结】关于门式刚架验算规范的选择的问题

发布于:2015-10-21 15:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]








作者简介:


 













贝壳小七





设计经验:

六七年





擅长领域:

钢结构





工作范围:

最初在桥梁制造厂,后来转行做轻钢结构设计。以“门式刚架等厂房,多层简单框架(4s店)”这些为主,且常年在六度区厮混。












论坛专栏:



【专家答疑】轻型房屋钢结构设计的相关问题讨论



















QQ截图20151021151557.jpg





如图:

本项目是一个三跨门式刚架,左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)。右边两跨没有吊车。






左边一跨檐口高度为17米,右边檐口高度为13米。屋面采用单层压型钢板加保温玻璃棉。






最初用PKPM-STS计算时,结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS 102:2002)》

,但是柱修改验算规范为

《钢结构设计规范(GB50017-2003)》。







我的理由是,不满足门规的适用条件,于是按钢规验算柱构件。但因为斜梁中存在轴力,应该按压弯构件计算其平面内稳定性,所以选择门规验算梁构件。


========


问题来了,审图意见下来之后,要求使用《钢结构设计规范(GB50017-2003)》验算。理由是高度超过12米,且有超过20t的吊车。






然后我经过计算,在不修改构件截面的情况下,内力当然没有变化,应力比,挠度等指标仍然满足,不同的是在不同的规范要求下,板件的宽厚比限值就不一样了。












详见以下说明:




一、结构类型选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱仍然满足要求(当然咯,之前就是按钢规验算的),但变截面梁就有腹板高厚比超限的情况了,因为钢规要求比较高。而且钢规没有对变截面进行腹板屈曲后强度的验算(等截面是有这一项的,所以等截面梁还基本满足要求)。






二、结构类型选择“单层钢结构厂房”,验算规范选择《钢结构设计规范(GB50017-2003)》,结果是柱和梁大多都有腹板高厚比和翼缘宽厚比超限的情况。看了下计算书,是因为构件还按《建筑抗震设计规范(GB50011-2010)》进行了控制,这个规范的限值远远低于钢规。对于轻型钢结构来说很难满足。


========




问题的解决:




首先,按照审图的要求,全部按钢规来验算,因此需要修改梁的截面。


其次,要不要将结构类型“门式刚架轻型房屋钢结构”改为“单层钢结构厂房”?如果修改,将大大增加柱的板厚。如果不改,是否合理?


为此我查了抗震规范,其中第9.2.14条规定如下:






QQ截图20151021151425.jpg












基于此条规范,我决定选择“门式刚架轻型房屋钢结构”,不按抗规控制板件宽厚比,并在意见反馈表中作了详细说明。














全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wang233018
    wang233018 沙发
    18年设计经验:左边一跨设置有32/5t的桥式吊车(中级工作制)的钢架柱应按《钢构规范》重点控制;或应根据在应力大的地方重点加强一下(如设加劲肋);
    2016-02-18 14:27:18

    回复 举报
    赞同1
  • ldk9988
    ldk9988 板凳

    通过设置加劲肋,可满足要求


    2023-11-19 16:19:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼板及地下室外墙配筋计算考不考虑受压区钢筋的理解

楼板同外墙皆为受弯构件,按规范来说可以考虑受压区钢筋的作用,但目前几乎大家都没用考虑受压区的钢筋作用,原因在于即使考虑了,意义也不大,受弯构件到底能承担多大的弯矩,受压区高度X起了决定性的作用,无论如何X都不能超过极值ξbh0,考虑了受压区钢筋的作用,弯矩则由受压钢筋和受压区混凝土抵抗,通过计算下来,即使考虑了受压区钢筋,受压区钢筋承载的弯矩仍然很小,所以目前大家几乎都不考虑

回帖成功

经验值 +10