请问下有人做过消防泵直接从市政官网抽水吗
请问下有人做过消防泵直接从市政官网抽水吗
可以消防泵直接从室外消防环网抽水吗,因为室外是环网,也是直接连市政管网。
如果消火栓泵直接连室外环网,满足两路的话得多2个接口了
发布于
2015-10-21 10:01:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yaoxiangtiankong
我做过 你做的是上海的项目么?上海的项目可以的!
2015-10-21 12:08:21
来自 PC
评论
举报
新乐天问
水泵自己从市政管网上抽水时,应该在水泵出水口上安装空气隔断的倒流防止器。
2015-10-21 10:57:21
来自 PC
评论
举报