问题:
框架结构在水平力下产生弯矩和柱轴力。柱弯矩的发小,反弯点的位置和柱的轴力大小与框架梁有关;基本规律是什么呢?
1)无框架梁,柱受纯弯;
2)有框架梁,但是梁柱刚接;弯矩在各柱分配,柱纯弯矩减少;
3)梁柱刚接,梁有抗弯刚度。即在节点给柱弯矩,这个弯矩大小决定了柱上是否有反弯点。
4)层间柱没有反弯点,说明柱比梁强很多。抗震设计时,由于梁对柱破坏不构成威胁,所以不必要再最柱承载力放大;
理论:
l 水平力下柱弯矩分布的本质
柱抗侧向移动刚度来之:柱线刚度(I和h)和柱端转动约束能力;转动能力决定于节点处,参与抗柱转动的梁线刚度大小;
柱节点对柱的约束决定了反弯高低;
l 柱的弯矩方向在节点处的弯矩突变是因为梁提供集中弯矩

l 弯矩的发起者是柱子,梁参与抵抗。